在數字電路實驗中需要使用若干儀器、儀表觀察實驗現象和結果。常用的電子測量儀器有萬用表、邏輯筆、普通示波器、存儲示波器、邏輯分析儀等。萬用表和邏輯筆使用方法比較簡單而邏輯分析儀和存儲示波器目前在數字電路教學實驗中應用還不十分普遍。示波器是一種使用非常廣泛且使用相對復雜的儀器。本章從使用的角度介紹一下示波器的原理和使用方法。
|
1 示波器工作原理
|
示波器是利用電子示波管的特性將人眼無法直接觀測的交變電信號轉換成圖像顯示在熒光屏上以便測量的電子測量儀器。它是觀察數字電路實驗現象、分析實驗中的問題、測量實驗結果必不可少的重要儀器。示波器由示波管和電源系統、同步系統、X軸偏轉系統、Y軸偏轉系統、延遲掃描系統、標準信號源組成。
1.1
示波管
陰極射線管(CRT)簡稱示波管,是示波器的核心。它將電信號轉換為光信號。正如圖1所示電子槍、偏轉系統和熒光屏三部分密封在一個真空玻璃殼內構成了一個完整的示波管。
|
|
圖1
示波管的內部結構和供電圖示
|
1.熒光屏
現在的示波管屏面通常是矩形平面內表面沉積一層磷光材料構成熒光膜。在熒光膜上常又增加一層蒸發鋁膜。高速電子穿過鋁膜撞擊熒光粉而發光形成亮點。鋁膜具有內反射作用有利于提高亮點的輝度。鋁膜還有散熱等其他作用。
當電子停止轟擊后亮點不能立即消失而要保留一段時間。亮點輝度下降到原始值的10%所經過的時間叫做“余輝時間”。余輝時間短于10μs為極短余輝10μs—1ms為短余輝1ms—0.1s為中余輝0.1s-1s為長余輝大于1s為極長余輝。一般的示波器配備中余輝示波管高頻示波器選用短余輝低頻示波器選用長余輝。
由于所用磷光材料不同熒光屏上能發出不同顏色的光。一般示波器多采用發綠光的示波管以保護人的眼睛。
2.電子槍及聚焦
電子槍由燈絲(F)、陰極(K)、柵極(G1)、前加速極(G2)(或稱第二柵極)、第一陽極(A1)和第二陽極(A2)組成。它的作用是發射電子并形成很細的高速電子束。燈絲通電加熱陰極陰極受熱發射電子。柵極是一個頂部有小孔的金屬園筒套在陰極外面。由于柵極電位比陰極低對陰極發射的電子起控制作用一般只有運動初速度大的少量電子在陽極電壓的作用下能穿過柵極小孔奔向熒光屏。初速度小的電子仍返回陰極。如果柵極電位過低則全部電子返回陰極即管子截止。調節電路中的W1電位器可以改變柵極電位控制射向熒光屏的電子流密度從而達到調節亮點的輝度。第一陽極、第二陽極和前加速極都是與陰極在同一條軸線上的三個金屬圓筒。前加速極G2與A2相連所加電位比A1高。G2的正電位對陰極電子奔向熒光屏起加速作用。
電子束從陰極奔向熒光屏的過程中經過兩次聚焦過程。第一次聚焦由K、G1、G2完成K、K、G1、G2叫做示波管的第一電子透鏡。第二次聚焦發生在G2、A1、A2區域調節第二陽極A2的電位能使電子束正好會聚于熒光屏上的一點這是第二次聚焦。A1上的電壓叫做聚焦電壓A1又被叫做聚焦極。有時調節A1電壓仍不能滿足良好聚焦需微調第二陽極A2的電壓A2又叫做輔助聚焦極。
3.偏轉系統
偏轉系統控制電子射線方向使熒光屏上的光點隨外加信號的變化描繪出被測信號的波形。圖8.1中Y1、Y2和Xl、X2兩對互相垂直的偏轉板組成偏轉系統。Y軸偏轉板在前X軸偏轉板在后因此Y軸靈敏度高(被測信號經處理后加到Y(jié)軸)。兩對偏轉板分別加上電壓使兩對偏轉板間各自形成電場分別控制電子束在垂直方向和水平方向偏轉。
4.示波管的電源
為使示波管正常工作,煙氣分析儀對電源供給有一定要求。規定第二陽極與偏轉板之間電位相近偏轉板的平均電位為零或接近為零。陰極必須工作在負電位上。柵極G1相對陰極為負電位(—30V~—100V)而且可調以實現輝度調節。第一陽極為正電位(約+100V~+600V)也應可調用作聚焦調節。第二陽極與前加速極相連對陰極為正高壓(約+1000V)相對于地電位的可調范圍為±50V。由于示波管各電極電流很小可以用公共高壓經電阻分壓器供電。
1.2
示波器的基本組成
從上一小節可以看出只要控制X軸偏轉板和Y軸偏轉板上的電壓就能控制示波管顯示的圖形形狀。我們知道一個電子信號是時間的函數f(t)它隨時間的變化而變化。因此只要在示波管的X軸偏轉板上加一個與時間變量成正比的電壓在y軸加上被測信號(經過比例放大或者縮小)示波管屏幕上就會顯示出被測信號隨時間變化的圖形。電信號中在一段時間內與時間變量成正比的信號是鋸齒波。
示波器的基本組成框圖如圖2所示。它由示波管、Y軸系統、X軸系統、Z軸系統和電源等五部分組成。
|
|
圖2 示波器基本組成框圖
|
被測信號①接到“Y"輸入端經Y軸衰減器適當衰減后送至Y1放大器(前置放大)推挽輸出信號②和③。經延遲級延遲Г1時間到Y(jié)2放大器。放大后產生足夠大的信號④和⑤加到示波管的Y軸偏轉板上。為了在屏幕上顯示出完整的穩定波形將Y軸的被測信號③引入X軸系統的觸發電路在引入信號的正(或者負)極性的某一電平值產生觸發脈沖⑥啟動鋸齒波掃描電路(時基發生器)產生掃描電壓⑦。由于從觸發到啟動掃描有一時間延遲Г2為保證Y軸信號到達熒光屏之前X軸開始掃描Y軸的延遲時間Г1應稍大于X軸的延遲時間Г2。掃描電壓⑦經X軸放大器放大產生推挽輸出⑨和⑩加到示波管的X軸偏轉板上。z軸系統用于放大掃描電壓正程并且變成正向矩形波送到示波管柵極。這使得在掃描正程顯示的波形有某一固定輝度而在掃描回程進行抹跡。
以上是示波器的基本工作原理。雙蹤顯示則是利用電子開關將Y軸輸入的兩個不同的被測信號分別顯示在熒光屏上。由于人眼的視覺暫留作用當轉換頻率高到一定程度后看到的是兩個穩定的、清晰的信號波形。
示波器中往往有一個精確穩定的方波信號發生器供校驗示波器用。
|
2 示波器使用
|
|
本節介紹示波器的使用方法。示波器種類、型號很多功能也不同。數字電路實驗中使用較多的是20MHz或者40MHz的雙蹤示波器。這些示波器用法大同小異。本節不針對某一型號的示波器只是從概念上介紹示波器在數字電路實驗中的常用功能。
2.1
熒光屏
熒光屏是示波管的顯示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多條刻度線指示出信號波形的電壓和時間之間的關系。水平方向指示時間垂直方向指示電壓。水平方向分為10格垂直方向分為8格每格又分為5份。垂直方向標有0%10%90%100%等標志水平方向標有10%90%標志供測直流電平、交流信號幅度、延遲時間等參數使用。根據被測信號在屏幕上占的格數乘以適當?shù)谋壤?shù)(V/DIVTIME/DIV)能得出電壓值與時間值。
2.2
示波管和電源系統
1.電源(Power)
示波器主電源開關。當此開關按下時電源指示燈亮表示電源接通。
2.輝度(Intensity)
旋轉此旋鈕能改變光點和掃描線的亮度。觀察低頻信號時可小些高頻信號時大些。
一般不應太亮以保護熒光屏。
3.聚焦(Focus)
聚焦旋鈕調節電子束截面大小將掃描線聚焦成最清晰狀態。
4.標尺亮度(Illuminance)
此旋鈕調節熒光屏后面的照明燈亮度。正常室內光線下照明燈暗一些好。室內光線不足的環境中可適當調亮照明燈。
2.3
垂直偏轉因數和水平偏轉因數
1.垂直偏轉因數選擇(VOLTS/DIV)和微調
在單位輸入信號作用下光點在屏幕上偏移的距離稱為偏移靈敏度這一定義對X軸和Y軸都適用。靈敏度的倒數稱為偏轉因數。垂直靈敏度的單位是為cm/Vcm/mV或者DIV/mVDIV/V垂直偏轉因數的單位是V/cmmV/cm或者V/DIVmV/DIV。實際上因習慣用法和測量電壓讀數的方便有時也把偏轉因數當靈敏度。
蹤示波器中每個通道各有一個垂直偏轉因數選擇波段開關。一般按125方式從
5mV/DIV到5V/DIV分為10檔。波段開關指示的值代表熒光屏上垂直方向一格的電壓值。例如波段開關置于1V/DIV檔時如果屏幕上信號光點移動一格則代表輸入信號電壓變化1V。
每個波段開關上往往還有一個小旋鈕微調每檔垂直偏轉因數。將它沿順時針方向旋到底處于“校準”位置此時垂直偏轉因數值與波段開關所指示的值一致。逆時針旋轉此旋鈕能夠微調垂直偏轉因數。垂直偏轉因數微調后會造成與波段開關的指示值不一致這點應引起注意。許多示波器具有垂直擴展功能當微調旋鈕被拉出時垂直靈敏度擴大若干倍(偏轉因數縮小若干倍)。例如如果波段開關指示的偏轉因數是1V/DIV采用×5擴展狀態時垂直偏轉因數是0.2V/DIV。
在做數字電路實驗時在屏幕上被測信號的垂直移動距離與+5V信號的垂直移動距離之比常被用于判斷被測信號的電壓值。
2.時基選擇(TIME/DIV)和微調
時基選擇和微調的使用方法與垂直偏轉因數選擇和微調類似。時基選擇也通過一個波段開關實現按1、2、5方式把時基分為若干檔。波段開關的指示值代表光點在水平方向移動一個格的時間值。例如在1μS/DIV檔光點在屏上移動一格代表時間值1μS。
“微調”旋鈕用于時基校準和微調。沿順時針方向旋到底處于校準位置時屏幕上顯示的時基值與波段開關所示的標稱值一致。逆時針旋轉旋鈕則對時基微調。旋鈕拔出后處于掃描擴展狀態。通常為×10擴展即水平靈敏度擴大10倍時基縮小到1/10。例如在2μS/DIV檔掃描擴展狀態下熒光屏上水平一格代表的時間值等于
|
2μS×(1/10)=0.2μS
|
TDS實驗臺上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的時鐘信號由石英晶體振蕩器和分頻器產生準確度很高可用來校準示波器的時基。
示波器的標準信號源CAL專門用于校準示波器的時基和垂直偏轉因數。例如COS5041型示波器標準信號源提供一個VP-P=2V,f=1kHz的方波信號。
示波器前面板上的位移(Position)旋鈕調節信號波形在熒光屏上的位置。旋轉水平位移旋鈕(標有水平雙向箭頭)左右移動信號波形旋轉垂直位移旋鈕(標有垂直雙向箭頭)上下移動信號波形。
2.4
輸入通道和輸入耦合選擇
1.輸入通道選擇
輸入通道至少有三種選擇方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、雙通道(DUAL)。選擇通道1時示波器僅顯示通道1的信號。選擇通道2時示波器僅顯示通道2的信號。選擇雙通道時示波器同時顯示通道1信號和通道2信號。測試信號時首先要將示波器的地與被測電路的地連接在一起。根據輸入通道的選擇將示波器探頭插到相應通道插座上示波器探頭上的地與被測電路的地連接在一起示波器探頭接觸被測點。示波器探頭上有一雙位開關。此開關撥到“×1”位置時被測信號無衰減送到示波器從熒光屏上讀出的電壓值是信號的實際電壓值。此開關撥到“×10"位置時被測信號衰減為1/10然后送往示波器從熒光屏上讀出的電壓值乘以10才是信號的實際電壓值。
2.輸入耦合方式
輸入耦合方式有三種選擇:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。當選擇“地”時掃描線顯示出“示波器地”在熒光屏上的位置。直流耦合用于測定信號直流絕對值和觀測極低頻信號。交流耦合用于觀測交流和含有直流成分的交流信號。在數字電路實驗中一般選擇“直流”方式以便觀測信號的絕對電壓值。
2.5
觸發
第一節指出被測信號從Y軸輸入后一部分送到示波管的Y軸偏轉板上驅動光點在熒光屏上按比例沿垂直方向移動;另一部分分流到x軸偏轉系統產生觸發脈沖觸發掃描發生器產生重復的鋸齒波電壓加到示波管的X偏轉板上使光點沿水平方向移動兩者合一光點在熒光屏上描繪出的圖形就是被測信號圖形。由此可知正確的觸發方式直接影響到示波器的有效操作。為了在熒光屏上得到穩定的、清晰的信號波形掌握基本的觸發功能及其操作方法是十分重要的。
1.觸發源(Source)選擇
要使屏幕上顯示穩定的波形則需將被測信號本身或者與被測信號有一定時間關系的觸發信號加到觸發電路。觸發源選擇確定觸發信號由何處供給。通常有三種觸發源:內觸發(INT)、電源觸發(LINE)、外觸發EXT)。
內觸發使用被測信號作為觸發信號是經常使用的一種觸發方式。由于觸發信號本身是被測信號的一部分在屏幕上可以顯示出非常穩定的波形。雙蹤示波器中通道1或者通道2都可以選作觸發信號。
電源觸發使用交流電源頻率信號作為觸發信號。這種方法在測量與交流電源頻率有關的信號時是有效的。特別在測量音頻電路、閘流管的低電平交流噪音時更為有效。
外觸發使用外加信號作為觸發信號外加信號從外觸發輸入端輸入。外觸發信號與被測信號間應具有周期性的關系。由于被測信號沒有用作觸發信號所以何時開始掃描與被測信號無關。
正確選擇觸發信號對波形顯示的穩定、清晰有很大關系。例如在數字電路的測量中對一個簡單的周期信號而言選擇內觸發可能好一些而對于一個具有復雜周期的信號且存在一個與它有周期關系的信號時選用外觸發可能更好。
2.觸發耦合(Coupling)方式選擇
觸發信號到觸發電路的耦合方式有多種目的是為了觸發信號的穩定、可靠。這里介紹常用的幾種。
AC耦合又稱電容耦合。它只允許用觸發信號的交流分量觸發觸發信號的直流分量被隔斷。通常在不考慮DC分量時使用這種耦合方式以形成穩定觸發。但是如果觸發信號的頻率小于10Hz會造成觸發困難。
直流耦合(DC)不隔斷觸發信號的直流分量。當觸發信號的頻率較低或者觸發信號的占空比很大時使用直流耦合較好。
低頻抑制(LFR)觸發時觸發信號經過高通濾波器加到觸發電路觸發信號的低頻成分被抑制;高頻抑制(HFR)觸發時觸發信號通過低通濾波器加到觸發電路觸發信號的高頻成分被抑制。此外還有用于電視維修的電視同步(TV)觸發。這些觸發耦合方式各有自己的適用范圍需在使用中去體會。
3.觸發電平(Level)和觸發極性(Slope)
觸發電平調節又叫同步調節它使得掃描與被測信號同步。電平調節旋鈕調節觸發信號的觸發電平。一旦觸發信號超過由旋鈕設定的觸發電平時掃描即被觸發。順時針旋轉旋鈕觸發電平上升;逆時針旋轉旋鈕觸發電平下降。當電平旋鈕調到電平鎖定位置時觸發電平自動保持在觸發信號的幅度之內不需要電平調節就能產生一個穩定的觸發。當信號波形復雜用電平旋鈕不能穩定觸發時用釋抑(Hold
Off)旋鈕調節波形的釋抑時間(掃描暫停時間)能使掃描與波形穩定同步。
極性開關用來選擇觸發信號的極性。撥在“+”位置上時在信號增加的方向上當觸發信號超過觸發電平時就產生觸發。撥在“-”位置上時在信號減少的方向上當觸發信號超過觸發電平時就產生觸發。觸發極性和觸發電平共同決定觸發信號的觸發點。
2.6
掃描方式(SweepMode)
掃描有自動(Auto)、常態(Norm)和單次(Single)三種掃描方式。
自動:當無觸發信號輸入或者觸發信號頻率低于50Hz時掃描為自激方式。
常態:當無觸發信號輸入時,掃描處于準備狀態沒有掃描線。觸發信號到來后觸發掃描。
單次:單次按鈕類似復位開關。單次掃描方式下按單次按鈕時掃描電路復位此時準備好(Ready)燈亮。觸發信號到來后產生一次掃描。單次掃描結束后準備燈滅。單次掃描用于觀測非周期信號或者單次瞬變信號往往需要對波形拍照。
上面扼要介紹了示波器的基本功能及操作。示波器還有一些更復雜的功能如延遲掃描、觸發延遲、X-Y工作方式等這里就不介紹了。示波器入門操作是容易的真正熟練則要在應用中掌握。值得指出的是示波器雖然功能較多但許多情況下用其他儀器、儀表更好。例如在數字電路實驗中判斷一個脈寬較窄的單脈沖是否發生時用邏輯筆就簡單的多;測量單脈沖脈寬時用邏輯分析儀更好一些。
|
|