理解Fluke 43B的記錄功能
來源:東方嘉儀 m.yzsuntu.com 點擊:
Fluke 43B有兩種記錄模式:Sags & Swells模式和Record模式。這兩種模式下儀器都繪制兩個電氣量以時間為坐標的變化曲線。在Sags & Swells模式下,儀器僅繪制電壓和電流,在Record模式下,儀器可以繪制更多的電氣量(表1)。這兩種模式下儀器都可以選擇從4分鐘到無窮的記錄時間(表2)。記錄時間越短,記錄間隔也越短,解析度也越高。記錄間隔是屏幕上相鄰的兩點之間的時間間隔。記錄間隔與采樣的概念是不同的。43B的采樣速率要比記錄間隔高,所以儀器可以實現在同一記錄點的不同值的測量。43B通過快速采樣測量在記錄間隔內的所有指定的測量量,記錄光標位置的記錄間隔內的最大,最小和平均值。
Sags & Swells模式和Record模式的區別在于測量的速度。Sags & Swells模式更適合測量短時間的電壓和電流波動。Sags & Swells在記錄間隔內測量每周波的電壓和電流的真有效值。例如,對于1秒的記錄間隔,將測量50個周波。在每一測量間隔結束時,記錄最小的有效值的一周波,最大有效值的一周波,和記錄間隔內所有周波的平均值。
Record模式基本上每隔250ms(0.25秒)測量一次。這對20ms一周波而言是無戰捕捉單次周波事件的。在每一記錄間隔結束時,也同樣記錄這一間隔內的最大值,最小值和平均值。(如果不使用光標,平均值就是整個記錄區間的平均值)。
Sags & Swells模式和Record模式都可以把記錄時間設為“Endless”在這種方式下,繪圖采用了壓縮算法:首先采用4分鐘記錄長度,然后壓縮每分鐘記錄,4分鐘結束后,把一屏的圖形壓縮為半屏,采用8分鐘。依次類推,然后用16分鐘,一直到16天的記錄長度。Fluke43B通過比較相鄰兩個記錄間隔的最大值/最小值,然后保留其中的最大/最小值。這樣,Fluke43B保留著每個記錄時間內的最大值,最小值。這對于不知道要監測多長時間的情況提供了很好的解決方能。
Function
|
Record two parameters in each group
|
V/A/Hz
|
V,A,Hz,CF Crest Factor
|
Power
|
W,VA,VAR,PF,DPF(Cos φ),Hz
|
Harmonics V/A/W
|
Vrms/Arms/W,KF(A/W)THD,Vrms/Arms/W(1) harmonic,Hz(1),%(1)Phase(1)
|
Ohms
|
Ohms,Diode,Continuity,Capacitance
|
Temp
|
℉ or ℃
|
Scope readings
for V & A
|
DC,ACrms,DC+ACrms,Hz,Pulse+,Pulse-,Duty+,Duty-,Peak max,Peakmin,Peak min-max,Crest Factor
|
Table 1:Record模式下可以記錄的參數
|
, 拉力試驗機
|