  電子閥門需要定期的現場檢測它是許多預防性的維護過程的一部分。機械的長期工作使遲滯增加,無線測振儀暴露于腐蝕介質的部分和控制電路中電子元件的漂移都會影響閥門的正常工作。
  Fluke 787是一個非常理想的儀表用來根據標準對閥門定位器進行定期的現場檢測。閥門定位器的設計和校準在下列項目的臨界狀態各不相同:介質比重溫度限閥門類型。所以應該按照生產廠商的有關規定進行定期的校準。
  但是使用現場校準儀可以快速檢驗閥門的大體善。
  Fluke 787提供一個方便的輸出源來模擬流量信號至閥門。下面的例子說明了檢驗一個電子閥門定位器的基本概念。這種方法也可為其它類似的閥門所采用。但生產廠商的特殊規定,應該正確的遵守。下面的步驟可以認為是現場檢驗一般方法。

第一步 基本設置
  開機的同時按住鍵兩秒以上此時F787可為缺省的電流模式(4~20mA或0~20mA)。為驗證電流模式將F787電流輸出端短路并觀察儀表的顯示。將F787的電流輸出端連接到被檢測的電子閥門定位器的輸入控制端。

第二步
  將F787電流輸出設為4mA觀察流量指示器來驗證流量為最小值。進行流量的零點調整控制直到正確的最小流量。從最小流量開始利用F787細調功能慢慢增大至閥門的電流并注意在何時流量讀數開始增大。然后根據生產廠商的指標檢查該錯誤范圍。

第三步
  使用按鍵,輸出控制電流步進至20mA并注意流量讀數。慢慢調整滿度控制直至某一點。此時滿度調整不再引起流量的增加。利用按鍵慢慢降低至閥門定位器的電流并觀察流量下降的第一個讀數。注意讀數值并和生產廠商和指標進行比較。

第四步 閥門行程
  利用F787的緩慢斜坡輸出功能可以很容易地檢驗閥門工作的平滑性。
  ·將F787設置為并用選擇緩慢斜坡功能
  ·使F787斜坡輸出幾個周期并同時觀察閥門有無任何異常操作。
  ·輸出幾個周期后檢查零點和量程設置的偏移量。

第五步 檢查線性度
  F787具有%(百分比)步長功能它可使輸出從0開始(0至4mA取決于缺省設置)按25%步進。該功能可以用來檢測閥門的線性度。在25%的步進過程中觀察閥門流量指示器的是否有相應的變化。
  ·用將F787設置為電流輸出并用藍色鍵選擇功能。F787將從零點開始按25%步進。每步輸出時都暫停5秒鐘然后步進至下一個25%的值。
  ·觀察流量指示器來檢查閥門的線性度。