  測量蒸汽流量通常選用孔板V錐平衡板皮托管(巴)這幾種差壓式流量計或渦街靶式等速度式流量計。

  一、差壓類流量計

  孔板、皮托管一般安裝推薦直管段前10D后5DV錐平衡流量計推薦直管段前2D后1D流量計前方有閥門三通彎頭等情況直管段相應增加。

  差壓式流量計測量蒸汽時如果在安裝了冷凝罐的情況下流量計可以豎直向上安裝,煙氣分析儀即傳感器本體或引壓口垂直管道向上安裝。但是一般情況下沒有冷凝罐的時候推薦流量計安裝在管道水平向下10~45度這個范圍內其原因是保護變送器不被高溫沖壞。

  差壓式儀表保溫措施參照普通管道的防護措施就可以了沒有什么問題。

  溫壓補償壓力變送器安裝在差壓流量計前0.5米位置溫度變送器安裝在差壓流量計后0.5米位置是大約位置,差一點不要緊。因為差壓式流量計有壓損安裝在流量計后面測到的壓力會偏小而溫度變送器一般都是插入式的如PT100會有一定的擾流情況影響流量計測量。

  二、速度式流量計

  1.考慮到成本如果測量蒸汽的話主要就是用渦街了吧,渦街安裝時豎直向上安裝即可溫壓補償可以參照差壓式唯一要注意的是渦街流量計安裝的位置要遠離電機或者是能發生震動的設備管道震動會使得渦街流量計失準。