一、接地電阻測試和發展
最初人們對接地電阻的測量是用伏、安法這種試驗是非常原始的。圖1是用安培計、伏特計的測量方法。在測定電阻時須先估計電流的大小選出適當截面的絕緣導線在預備試驗時可利用可變電阻R調整電流當正式測定時則將可變電阻短路由安培計和伏特計所得的數值可以算出接地電阻。
伏安法測量地阻有明顯不足之處第一:麻煩、繁瑣、工作量大試驗時接地棒距離地極為 20~50米而輔助接地距離接地至少 40~100米。另外受外界干擾影響極大在強電壓區域內有時簡直無法測量。
五六十年代蘇聯的E型搖表取而代之了伏安法由攜帶方便又是手搖發電機因此工作量比伏安法簡單。七十年代國產接地電阻儀問世,洛氏硬度計如:ZC-28ZC-29無論在結構、體積、重量、測量范圍、分度值、準確性都要勝于“E”型搖表。因此相當一段時間內接地電阻儀都以上海六表廠生產的 ZC 系列為代表的典型儀器。上述儀器由于手搖發電機的關系精度也不高。
八十年代數字接地電阻儀的投入使用給接地電阻測試帶來了生機雖然測試的接線方法同 ZC 系列沒什么兩樣但是其穩定性遠比搖表指針式高得多。而真正接地電阻儀的一個創舉是在九十年代鉗口式地阻儀的誕生打破了傳統式測試方式。如法國 CA 公司生產的 6411 鉗式接地電阻測試儀稱得上接地電阻測試的一大革命鉗式接地電阻測試最大特點是不必打輔助地棒只要鉗住接地線或接地棒就能測出其接地電阻。上述地阻測試儀是屬單鉗口形式的具有它的快速測試、操作簡單等優點但也存在著精度不高的問題特別是接地電阻在小于 0.7Ω 以下時無法分辨。再說單鉗口式地阻儀主要用于檢查在地面以上相連的多電極接地網絡通過環路地阻查詢各接地極接地情況但不能替代整個網絡的工頻接地電阻測量。GEOX 雙鉗口接地電阻儀測量范圍和精度均有所提高但由于鉗口法測量采用電磁感應原理易受干擾測量誤差比較大不能滿足高精度測量要求,F(xiàn)已有公司開發生產了雙鉗多功能接地電阻測試儀比較完善地結合了傳統伏安法測量的特點與鉗口法新技術原理再運用先進的計算機控制技術成為當代首屈一指的智能型接地電阻測量儀。具有精度高功能齊全操作簡便的特點可廣泛應用于電力電信系統建筑大樓機場鐵路油槽避雷裝置高壓鐵塔等接地電阻測量。目前在國內郵電、電力、航空等行業都進行了配置。
二、接地電阻測試儀的選用
接地電阻為什么至今仍然是一個被大家所忽視的問題呢?主要是沒有適合理想測量儀器接地搖表由于眾所周知的原因測試值精度很差有時同一個接電阻成了一個抽象的物理量使人很難捉摸。隨著科學儀器的發展先進接地電阻測試儀完全控制了地電阻測試的要領可以做到測試值正確無誤。目前智能式接地電阻儀非但功能強大;而且可以應付現場各種復雜情況如有效地排除干擾自動跟蹤最合適測試條地件,出現各種問題當即智能提示等等象 GEOX、ET3000等地阻儀還能直接測干擾頻率干擾電壓自動校零等特點。
除上述地電阻測試儀表外法國 CA 公司 6412、6415 單鉗口式地阻儀也是當前較為熱門的一種地阻測試儀國內生產同類產品的有ET2000型基本功能與CA公司類似由于儀器體積小巧操作又十分簡便因此每逢霉雨季節或者年中、年終巡視接地裝置好壞最理想的地阻儀。如需要測試精度高一點又要方便輕松那就可以用ET3000雙鉗口接地電阻測試儀象輸出電線桿塔、微波塔、避雷針等接地裝置的接地電阻測量及良好接地條件的輔助裝置(水龍頭水管裝置)的場合都可以用這種雙鉗口式接地電阻儀進行接地電阻的測量。對于大型的系統接地、網絡接地、土壤電阻率的測試應該選擇 HTDW-III 等地阻儀為好利用三線、四線測量方法由于儀器的獨特功能保證地阻測量值的重復性、穩定性,且HTDW-III 地阻儀的測量精度高達3%其測試電流<3A。